陳凱 2014-04-06 14:48:25 | 廣東省 安裝算量GQI | 3705查看 2回答
剛性套管和穿梁套管的問題
大家好,我想請問一下,就是剛性防水套管,套剛性防水套管DN100以內制作的定額含量是 ‘焊接鋼管5.14kg’,請問 ‘焊接鋼管5.14kg’ 是按DN150管計算的嗎?還是定額規定的?可以幫忙分析一下嗎? 第2點: 管道是DN100, 穿梁套管是不是需要套穿梁鋼套管制作安裝 公稱直徑(150mm以內),
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
就是剛性防水套管,套剛性防水套管DN100以內制作的定額含量是 ‘焊接鋼管5.14kg’,請問 ‘焊接鋼管5.14kg’ 是按DN150管計算的。焊接鋼管DN150理論重量17.81kg/m,5.14kg相等于289mm管道長度,滿足一個穿墻尺寸。
第2點: 管道是DN100, 穿梁套管是需要套穿梁鋼套管制作安裝 公稱直徑(150mm以內),
2014-04-06 14:52:49
-
DN100的剛性防水套管的材料含量,都是按外徑DN150,制作的所需材料編制的。
穿梁鋼套管用普通套管就行,要按DN150鋼管,單位是m計算的。
2014-04-06 14:51:47