逝水無痕 2014-04-01 09:45:53 | 江蘇省 安裝 | 1891查看 4回答
關于套管的問題
按照圖紙說明,穿外墻處預埋剛性防水套管,管徑比所穿管道大兩級。那么給水管1的管徑是DN40,那么大兩級的套管,管徑是DN70,那么是不是套取定額(剛性防水套管制作直徑80mm內)呢。同理,給水管2的管徑是DN80,那么大兩級的套管,管徑是DN150,那么是不是套取定額(剛性防水套管制作直徑150mm內)呢。大神們能解釋下嗎?謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照圖紙說明,穿外墻處預埋剛性防水套管,管徑比所穿管道大兩級。那么給水管1的管徑是DN40,那么大兩級的套管,管徑是DN70,那么 不是套取定額(剛性防水套管制作直徑80mm內) 定額中的 套管 是按照主管道的直徑給出的,也就是 應該套用剛性防水套管制作直徑40mm內的定額項 。 同理,給水管2的管徑是DN80,那么大兩級的套管,管徑是DN150, 不是套取定額(剛性防水套管制作直徑150mm內) ,而是 套用 剛性防水套管制作直徑80mm內的定額項;
2014-04-01 09:52:53
-
按照圖紙說明,穿外墻處預埋剛性防水套管,管徑比所穿管道大兩級。那么給水管1的管徑是DN40,那么大兩級的套管,管徑是DN70,那么應該是套取定額(剛性防水套管制作直徑80mm內)的。同理,給水管2 的管徑是DN80,那么大兩級的套管,管徑是DN150,那么應該是套取定額(剛性防水套管制作直徑125mm內)的。
2014-04-01 09:49:43
-
選用定額不需要考慮大兩個號碼,按所穿過套管的管道直徑選擇定額號就行
2014-04-01 10:01:42
-
你不用考慮大兩號,直接按給水管直徑套定額就行了。你查材料消耗量,套管材料它會自動大兩個號碼。
2014-04-02 10:42:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看