小小 2014-03-24 14:58:51 | 湖北省 安裝算量GQI | 1746查看 3回答
應急照明回路疏散指示,安全出口,應急燈
1.圖紙設計有時候是三根線,有時候是四根線,都搞暈了,是不是自帶蓄電池是三根線,不帶的是四根線。 2我看施工現場,疏散,安全出口,應急燈燈具安裝的時候燈具自帶了一段短線,是三根線,應急燈是從燈具出來的一個插座,直接插在插座上的,插座是三個接線端子啊,這如果設計的是四根線,是不是兩根火線并在一起啊。 3.下面這張圖紙,燈具都帶了蓄電池,應急燈又是五根線,疏散,安全出口又是四根線。各位高手幫忙解釋下啊,困惑了好長時間,謝謝。。。。。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.安全出口指示燈、疏散指示燈(帶蓄電池,長明,停電由蓄電池供):3根電線(電源相線、零線、接地線)。
2.消防應急燈(帶蓄電池,停電時亮,停電由蓄電池供):3根電線(電源相線負責充電、零線、接地線)。
3.普通燈具(應急照明回路,無蓄電池,由單聯雙控開關控制,需要時亮):4根電線(電源相線、強啟相線、零線、接地線)。
充電線與電源相線是一根線,有電時充電,沒有電時用蓄電池的電。
2014-03-25 08:51:17
-
燈具帶幾根線,是要按圖紙要求來的。
按你附的圖:出口燈、指示燈都是四根線。
應急燈是五根線。
你看現場施工用插座接入應急是不種不規范的施工,應該禁止的。按規范,消防回路中不應插座連接。
2014-03-24 15:20:54
-
你好“看系統圖紙與平面圖紙對照
2014-03-24 15:06:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看