熊傳美 2024-06-29 10:36:45 | 湖北省 安裝預算安裝算量GQI | 210查看 1回答
關于應急照明回路識別的問題,立管材質不同如何處理?
在計算應急照明回路時,點單回路自動識別回路,管線自動連接應急燈和疏散指示牌等,如何解決立管材質由于是共有屬性,只能識別成一種的問題。要么全部識別成金屬軟管要么全部識別成SC管。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、識別吸頂應急燈時,新建燈具時選擇只連單立管,并設置好燈具標高(如層頂標高-0.5)
2、識別回路時,點構件名稱的小三點,然后在連單立管燈具時再點小三點選中金屬管,確認就行
如果要修改單獨燈具相連接導管的材質,請按以下步驟,新建電線導管
2、批量選擇管
3、修改導管的屬性值
首次提交 2024-06-29 10:53:31 最近修改2024-06-29 15:31:18 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看