-
肥力 2014-03-14 09:50:49 | 廣東省 安裝 | 987查看 8回答
安裝 電纜問題
第一,電纜除了套本身電纜的定額還需不需要再套其他定額?例如是電纜頭之類的,第二如果需要,怎樣看出需要再其他了?第三電纜頭怎么算?第四,電纜頭是根據電纜頭截面選擇套的嗎?第五,電纜截面應該看那個個截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,那我是不是選擇截面為120mm2的?第六,截面選好之后,插入清單,它會彈出那個換算的框框,什么時候的情況下才需要換算?ZR-BV-4*50+1*25是電線嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電纜除了套本身電纜的定額,再套電纜頭定額。
2、第二如果需要,怎樣看出需要再其他了?一般一根電纜計算2個電纜頭。
3、第三電纜頭怎么算?一般一根電纜計算2個電纜頭。
4、電纜頭是根據電纜頭截面選擇套的嗎?以電纜芯截面最大的選用定額子目。
5、電纜截面應該看那個個截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,是選擇截面為120mm2的。
6、截面選好之后,插入清單,它會彈出那個換算的框框,電纜定額是按三芯及三芯連地編制的,你這是5芯電纜,定額要乘1.3的系數。選五芯電纜,軟件自動乘系數。
7、ZR-BV-4*50+1*25是電線。
2014-03-14 09:57:41
-
電纜頭套電纜頭制作安裝定額
2014-03-14 10:51:20
-
第一,電纜除了套本身電纜安裝的定額,還需不需要再套電纜頭安裝定額。第二如果需要,一般一根電纜應該計算2個電纜頭。第三電纜頭是按照電纜截面積套取定額的。第五,電纜截面應該看那個個截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,應該選擇截面為120mm2的電纜,第六,截面選好之后,插入清單,它會彈出那個換算的框框,軟件會自動進行換算。ZR-BV-4*50+1*25是電線。
2014-03-14 16:25:43
-
第一,電纜除了套本身電纜的定額還需不需要再套其他定額,第二如果需要。
需要,10mm2及以上的電纜都需要套電纜頭。另外如果是舊電纜新用的話還要電纜測試這些。
第三電纜頭怎么算?
一個電纜頭以五芯計算,終端頭的話看圖紙,一個端頭算一個,中間電纜頭就看長度和要求了,超過50mm2的電纜一般250m算個中間頭。
第四,電纜頭是根據電纜頭截面選擇套的嗎?
每個電纜頭算的是五芯,所以按照電纜的最大截面積那個芯。
第五,電纜截面應該看那個個截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,
是選擇截面為120mm2的
第六,截面選好之后,插入清單,它會彈出那個換算的框框,什么時候的情況下才需要換算?
電纜定額是按三芯及三芯連地編制的,當你的電纜滿足換算條件時就要勾選。換算條件也很清楚,五芯的就勾五芯,單芯的就勾單芯,在山丘條件敷設的就勾山丘敷設。
第七。ZR-BV-4*50+1*25是電線嗎?
ZR-BV是阻燃銅芯絕緣電線,是電線,ZR-BV-4*50+1*25代表4根ZR-BV-50電線和一根ZR-BV-25地線。
2014-03-14 16:36:30
-
你好:按定額說明可以乘以系數,要看圖紙計算電纜頭安裝
2014-03-14 09:55:47
-
1、要套電纜頭。2、只有電纜頭。3、一根電纜兩個電纜頭。4、電纜頭是根據電纜界面選取,5、正確。6、五芯電纜以上或單芯電纜。ZR-BV-4*50+1*25是電線。
2014-03-14 09:56:33
-
第一,除了套電纜敷設定額還需要套取電纜頭的相關定額,一根電纜2個電纜頭。
電纜頭是安裝截面積套取定額的。最后那個換算要看敷設電纜的芯數換算。
2014-03-14 09:59:42
-
電纜還有中間接頭的,按實際數量或按250m一個考慮。
2014-03-14 11:32:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看