逝水無痕 2014-03-12 09:53:58 | 江蘇省 安裝 | 2199查看 3回答
管線的長度量取問題
1,如圖1所示的平面圖,按照08清單量取管線的時候,配電箱量取到墻中,燈具量取到圖例的中心點,應急照明燈和安全出口指示燈量取到圖例中心,開關量取到墻中,我的理解對嗎。2,圖二,按照江蘇定額站的解釋,電氣配管工程量按施工圖中的長度以延長米計算這句話怎么理解?圖三按照定額站的解釋,圖三開關1是從燈具中心量取到開關黑點的中心位置,還是量取到墻中心,圖三開關2,開關在衛生間的外面,那么量取的水平長度是從黑點到燈具中心,還是從墻中心到燈具中心,圖四,量取插座的水平配管的話,是不是先從墻中量取到配電箱邊,在按照設計給的線路走到插座的墻中。大神們能解釋下嗎?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電箱、開關、插座到墻中心,燈具到燈具中心。
2014-03-12 10:01:53
-
1、按08清單規則,管線的長度按構成實體量,和定額規則相比就是不包含預留量。
2、定額規則,管線從配電箱引出,量取從箱體中心算起,電線要計算預留量,箱子的半周長。
3、開關、插座等,管線都是算到用電單元的中心,電線不需要預留,包括在定額內了。4、電氣配管工程量按施工圖中的長度以延長米計算這句話怎么理解,意思是不扣除開關、插座所占的長度。
2014-03-12 09:59:57
-
1,按水平工程量的理解是對的。
2,電氣配管工程量按施工圖中的長度以延長米計算首先告訴你計量單位是米,其次是說除了圖紙上明確的工程量還要計算垂直的工程量等。
3,圖三按照定額站的解釋,圖三開關1是從燈具中心量取到墻中心,圖三開關2,開關在衛生間的外面,那么量取的水平長度是從墻中心到燈具中心。
4,圖四,量取插座的水平配管的話,是先從墻中量取到配電箱墻中心,再按照設計給的線路走到插座的墻中。
2014-03-12 10:16:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看