yiqilaiba 2014-03-10 10:30:04 | 重慶市 安裝 | 940查看 2回答
無論用選擇識別或者回路識別,從配電箱出來的第一個插座自動生成2根立管,而第二個插座只生成1根立管
實際施工也是這樣嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對于 魯工的回答有一點異議:這個問題我和廣聯達的技術人員進行了交流,這種現象是安裝圖形算量的問題,他們需要改進,但有點難。一般軟件(尤其是插座)自動生成的立管基本上都是兩根,或者三根的都有,實際施工中只需要一個立管即可,唯一解決的方法:就是檢查時,刪除多余的立管。
2014-03-10 10:52:47
-
這是對的,你的這個回路只有兩個插座,插座生成立管的原則就是的根據平面有幾根線與插座相交就生成幾根立管;
如果你們地區沿頂敷設下翻的用單立管,那么就在上邊手動增加接線盒;
如果是這種情況,給你一個變通處理的方法,那就是把這個插座識別為燈具,軟件就自動生成單立管,省去了多次刪除的煩惱。
2014-03-10 10:35:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看