34****@qq.com 2013-07-09 17:07:15 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2013查看 4回答
人防門框墻錨固問題
下圖中人防門框墻錨固Laf根據混凝土強度及抗震等級是34*d,但是根據07FG01圖集中應為31d。求解?。。?p>
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:人防部位的錨固要求應該是按人防圖集中的要求做,我們圖紙中也這樣的??纯慈朔啦课坏恼f明要求吧,如果說同時滿足要求的話,就按34d,否則就按31d。
2013-07-09 19:28:43
-
下圖中人防門框墻錨固Laf根據混凝土強度及抗震等級是34*d,但是根據07FG01圖集中應為31d。就按軟件計算的,取34*d。
2013-07-09 17:12:59
-
可以按軟件34*d計算。 軟件就是根據圖集規范設置的,符合人防圖集要求
2013-07-09 19:55:04
-
按圖紙要求即可
2013-07-10 08:24:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看