96****@QQ.COM 2014-02-27 11:36:15 | 河北省 安裝 | 7315查看 2回答
防雷 電井豎井內接地干線每三層與樓內鋼筋連接用40*4熱鍍鋅扁鋼連接一次,怎么算工程量 套什么定額?
防雷 1.電井豎井內接地干線每三層與樓內鋼筋連接用40*4熱鍍鋅扁鋼連接一次,怎么算工程量 套什么定額? 2.當建筑高度超過60m,其上部占高度20%并超過60m部位應采取防側擊措施,結構圈梁中的鋼筋應每三層連接成閉合回路,并同防雷引下線可靠連接! 怎么算工程量 套什么定額?謝謝 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.電井豎井內接地干線每三層與樓內鋼筋連接用40*4熱鍍鋅扁鋼連接一次,怎么算工程量 套什么定額?
答:按跨接線計算,單位 處,套相應子目。
2.當建筑高度超過60m,其上部占高度20%并超過60m部位應采取防側擊措施,結構圈梁中的鋼筋應每三層連接成閉合回路,并同防雷引下線可靠連接! 怎么算工程量 套什么定額?答:計算均壓環和引下線即可,套接地網和引下線子目。按延長米計算。
2014-02-27 11:55:05
-
1、建議套接地跨接線,按次(處)計算(定額編號2-372)。
2、套2-806均壓環敷設 利用圈梁鋼筋,按圈梁長度計算。
2014-02-27 11:59:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看