幫忙解決一下防雷接地問題
利用所有柱做為引下線,引下線做法見接的地平面圖,本建筑物避雷引下線均力用剪力墻暗柱內四根Φ14主筋利用基礎內水平鋼筋做接地裝置要求剪力墻暗柱內鋼筋上與避雷帶焊接,下與接地極焊接成電氣通路,本建筑物利用所有柱子互相連接的在電氣上是貫通的鋼筋組成的自然引下線,故不另設防接觸電壓和跨步電壓措施。建筑物的強弱電井豎井的接地干線應每三層與樓板鋼筋作等電位連接,我都需要算那些量?利用所有柱做為引下線的話暗柱有104根,而接地平面圖上只有6根向上引的符號,建筑物女兒墻高度34.2米,我的利用建筑物主筋做為引下線需要怎么算是乘以108根,還是6根,都需要套哪些定額?設計上未說明均壓環及接地跨線是否需要算?問題補充:設計說明:按三類防雷建筑設計,利用所有結構柱內主鋼筋作防雷引下線,利用結構基礎鋼筋作接地極 高度34.2m
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計說明上沒寫幾級防雷嗎?寫的話查一下防雷接地圖集就能知道幾層做均壓環了,就算六根就可以了,直接算基礎到屋檐或者女兒墻就可以了,就套防雷引下線的定額就可以 了,北京市01定額是套4-55防雷引下線安裝, 防雷 引下線工程量是6*(34.2+地下室深度),民用建筑45m以下的三級防雷不用做均壓環
2013-11-14 17:11:15
-
建筑物引下線不是有多少根柱子就是多少根!圖上就6個你就算6個!6*高度*2(最少2根)
你的樓層多高?幾級防雷?