qwe2546 2014-02-26 15:01:13 | 山東省 土建 | 1273查看 3回答
關于山東消耗量定額計算規則,基礎梁是否計算腳手架,有無高度限制?
基礎梁是否計算腳手架?無論基礎梁的標高多高?都要計算腳手架么?有沒有高度要求限制?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般基礎梁不計算腳手架
2014-02-26 15:04:00
-
基礎梁是否計算腳手架?無論基礎梁的標高多高?都要計算腳手架么?有沒有高度要求限制?
計算腳手架的基數是建筑面積,和模板不一樣的
2014-02-26 15:04:26
-
基礎梁是否計算腳手架?無論基礎梁的標高多高?都要計算腳手架么?有沒有高度要求限制?
答:你好,我覺得您的問題有問題。首先你要明白基礎梁和基礎連系梁的區別?;A梁是和基礎底平齊的,這種梁是沒有腳手架的。而基礎連系梁是屬于梁的范疇,在山東消耗量定額中,應該按照梁的計算規則計算雙排外腳手架。所謂的高度是沒有限制的,工程量的計算高度的時候,從墊層頂開始計算。希望對您有所幫助。如果基礎梁和基礎連系梁還分不清楚的話,可以繼續提問我。
2014-02-27 06:10:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看