幽幽 2014-02-19 15:39:04 | 遼寧省 安裝 | 3243查看 4回答
室內預埋管穿電纜套什么定額
請問室內墻板內預埋的電線管穿電纜套什么定額,是按照電纜敷設還是管內穿動力線套套定額,例如YJN3*1.0和YJV4*4 ,個人覺得應該套管內穿線吧
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問室內墻板內預埋的電線管穿電纜套什么定額,是按照電纜敷設還是管內穿動力線套套定額,例如YJN3*1.0和YJV4*4 ,個人覺得應該套管內穿線吧
電線管穿電纜應該有專項對應的定額,按電纜套管及電纜的不同規格分別列項。管內穿線指電線穿管敷設的施工,與電線管穿電纜有區別。
2014-02-19 15:56:33
-
你好:按電線管暗敷設套用定額子目
2014-02-19 15:47:57
-
你好:穿電纜應該套電纜敷設定額子母。YJV3*10、YJV4*4均套35mm2以下電纜敷設子母。另根據電纜的根數還要計算電纜頭的制作安裝。
2014-02-19 15:48:07
-
配管執行電線管暗敷子目;電纜執行管內穿電纜子目。
2014-02-20 08:42:27