LHG 2014-02-18 10:20:13 | 浙江省 其他專業 | 6613查看 2回答
樁頂縱筋與承臺內的錨固要求
11G101-3 中85頁有樁頂縱筋與承臺的錨固構造。我想問,在什么情況下樁頂與承臺要求錨固,什么情況下不用錨固? 什么情況下用直錨,什么情況下用≥75度的斜錨?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
樁與承臺一般都要錨固的,不存在不錨固的情況(常見的,其他特殊應有這種承臺與樁特殊的連接方式);承臺的高度滿足了直錨長度要求,就可直錨,不夠就只能斜錨,但是,如有些樁如管樁圖集中,又有特殊的要求等。
PS:每個樁都需要樁與承臺之間的連接,都是錨固來的。
2014-02-18 10:32:46
-
這些都要看圖紙上的要求的,不需要自己判別。
2014-02-18 10:24:50
-
基礎梁伸入承臺內的箍筋是幾個,有那個規范可以看,基礎梁承臺內的箍筋間距和數量怎么確定,
-
繪基礎圖時樁承臺頂標高與梁頂標高 老是搞不一致 該怎么解決
繪基礎圖時 樁承臺頂標高 與 基礎梁頂標高 老是搞不一致(上口標高要一樣) 怎么才能讓上口標高一致?
-
圖紙中畫的樁承臺為三樁承臺,在軟件中定義參數化樁承臺構件后鋼筋是按水平和垂直方向布置的,但圖紙要求是平行于斜邊的,請問如何調整呢?
圖紙中畫的樁承臺為三樁承臺,在軟件中定義參數化樁承臺構件后鋼筋是按水平和垂直方向布置的,但圖紙要求是平行于斜邊的,請問如何調整呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看