-
other 2014-01-27 00:29:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2290查看 5回答
計算設置中的次梁兩側附加箍筋計算問題
如圖,設計要求主梁內在次梁兩側增加附加箍筋,但是請問老師,我匯總計算后為什么在主梁的編輯鋼筋計算式中,看不到增加的附加箍筋呢。問題補充:老師,我已經匯總計算過了,如上圖,我設置的是圓6的附加箍筋,而梁箍筋是圓10的,但是在匯總計算后,編輯鋼筋里面沒有圓6的附加箍筋。這樣我就可以肯定設置的附加箍筋沒有在計算式中。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,設計要求主梁內在次梁兩側增加附加箍筋,但是請問老師,我匯總計算后為什么在主梁的編輯鋼筋計算式中,看不到增加的附加箍筋呢。
問題補充:
老師,我已經匯總計算過了,如上圖,我設置的是圓6的附加箍筋,而梁箍筋是圓10的,但是在匯總計算后,編輯鋼筋里面沒有圓6的附加箍筋。這樣我就可以肯定設置的附加箍筋沒有在計算式中。
你在鋼筋的原位標注下面的平法表格中,看一下,主梁兩側是不是有附加鋼筋了,集中設置的,要把次梁和主梁布置好以后,必須要軟件能識別出次梁來以后,才能計算出次梁加筋的,你看一下,可能是沒有識別出次梁來,你要手動填加下次梁寬才可以的。
2014-01-27 14:06:15
-
如圖,設計要求主梁內在次梁兩側增加附加箍筋,但是請問老師,我匯總計算后為什么在主梁的編輯鋼筋計算式中,看不到增加的附加箍筋呢。在樓層中定義的主梁及次梁都繪制后,然后匯總計算,再查看主梁的箍筋數量,就會包括有次梁加筋的。
2014-01-27 00:54:22
-
你只要在計算設置里設置了次梁箍筋加密,匯總計算就會有了。如果沒有,就選中梁,點擊原位標注,輸入上去。
2014-01-27 07:13:42
-
你好:需要在提取梁跨后在相應的位置輸入附加箍筋即可
2014-01-27 14:03:59
-
你只要在鋼筋編制當中設置就行,你可以在鋼筋編制當中設置有就行了,你查看一下
2014-01-27 14:14:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看