shuzhaofu 2014-01-24 12:59:34 | 四川省 其他專業 | 2985查看 2回答
地下室抗水板后澆帶混凝土沒有澆到止水鋼板位質量問題的處理措施
地下室抗水板后澆帶混凝土只澆到了止水鋼板邊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
先沖洗已經完成的混凝土表面,再刷素水泥漿一遍,重新補澆混凝土到位
2014-01-24 13:03:39
-
先沖洗已經完成的混凝土表面,再刷素水泥漿一遍,提高原來混凝土一個等級重新補澆混凝土到位
2014-01-28 07:26:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看