ganmeimei 2014-01-23 14:23:32 | 江蘇省 安裝算量GQI | 6296查看 5回答
原圖中電纜溝沒畫配管,配管和橋架要怎么連接
安裝圖形算量,CAD圖變配電室中電纜出配電柜走地溝后橋架敷設,平面圖中未畫出電纜溝里配管,其配管要怎樣和橋架連接,是否要自己繪制添加
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜溝一般不需要配管,一般都是支架
2014-01-23 15:16:34
-
電纜溝可以用橋架來定義,在備注里面注明不計算即可
2014-01-23 18:56:10
-
這個問題有兩個方案供你選擇:
1、地溝一般不需要配管,僅有支架直接布置電纜即可;處理方法,把地溝作為橋架識別即可,然后設置起點、選擇起點即可;
2、地溝需要計算配管及電纜;處理方法:把地溝作為組合管道識別即可;
這里有點小提示需要請你注意:
1、如果用橋架,注意標記不計,避免組價時重復計價;
2、無論作為橋架或組合管道,都要注意起點、終點標高都要設置為地溝的底標高,否則將無法計算地溝深度的工程量。
2014-01-24 08:43:19
-
直接在電氣/電纜導管/新建/新建電纜項中新建電纜,再在圖中按電纜溝畫出電纜走向即可以。
2014-01-24 21:32:48
-
簡便方法是按橋架配線識別,將電纜溝部分暫按橋架設置,與原豎直橋架連通,標注好標高,備注該段橋架不計。
2014-01-26 09:25:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看