realfox@126.com 2014-01-12 15:35:02 | 江蘇省 其他專業 | 2075查看 1回答
有關消防系統調試中系統劃分的問題
A、B兩幢獨立的樓房,共用一個消防控制中心,共用一套消防泵設備,請問A、B兩幢樓房在分別進行造價組成中,報警系統調試及水滅火系統調試按照A、B兩個系統計算,還是只按照一個系統計算? 如果認為認為是兩個完全獨立的系統呢?假如控制中心和消防泵都在A樓,那么B樓若算是獨立的系統的話連調試的基本條件都不存在,因為B樓沒有主機,沒有消防泵,從何調試起? 江蘇04計價表中 7-195至7-199分別對應自動報警系統裝置調試128點、256點、500點、1000點、2000點, 7-200至7-202分別對應水滅火系統控制裝置調試200點、500點、大于500點, 而且分別計有工料機,并不是以直接費里的人工費為基數計的,因此分開計還是合并計就涉及到跳檔問題,價格也相差挺大的,
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是一個系統,按一個系統計算。只有完全獨立兩套設備或管路才是兩個系統。
2014-01-18 05:57:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看