pss 2014-01-10 11:13:50 | 北京市 安裝 | 1997查看 1回答
預分支電纜問題
請問:2012定額中預分支電纜如果套用? 說明中表示預制分支電纜敷設,每個分支的電纜長度定額是按10m以內編制的,若實際長度大于10m,超出部分安裝費用另行計算 如預分支的主纜(5*35)長30m,有10個分支(1*16),每個分支長12m,那么是套一個普通電力電纜敷設30m(5*35),再套一個預分支電纜敷設5*35的100m(10*10),再把超出部分2m*10個分支,這20m套5*35的普通電纜敷設子目?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
套:
1.預分支的主電纜(5*35)長30m,主電纜有多長計算多長。分支電纜不計算長度(10米以內)
2.普通電纜(5*16)長20m,分支電纜只能計算超出部分的合計長度(按分支電纜規格,而不是主電纜的規格)。
2014-01-10 11:50:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看