vip47593 2013-12-30 15:40:03 | 河北省 安裝 | 1973查看 4回答
電氣插座剔槽問題
工房中有原有建筑有新建部分,插座沿墻地暗敷,剔槽是只剔墻上部分還是地面也要剔,是一管一槽,還是幾根管可以剔一個槽。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剔槽只在墻體上剔槽,一般地面預留
2013-12-30 16:00:59
-
工房中有原有建筑有新建部分,插座沿墻地暗敷,剔槽是只剔墻上部分還是地面也要剔,是一管一槽,還是幾根管可以剔一個槽。看設計管位置,原地面需要敷設管的就計算剔槽,一般是一管一槽,若在同一位置,可以共槽敷設。
2013-12-30 16:30:26
-
無論是墻體還是地面,只要需要剔槽的就得單獨計算,一管一槽。
2013-12-31 16:01:48
-
通常地面管線是應該預留的,如果沒有預留需要單獨開槽。個人認為最好是放入樓地面墊層中,否則影響結構。開槽計算的時候會一管一槽,實際施工則會是一槽多管。
2014-01-01 13:28:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看