阿漁 2024-09-06 14:20:31 | 河北省 安裝 | 184查看 3回答
剔槽問題
精裝修改造項目-控制編制,圖紙說明中插座線網線電話線都是沿墻敷設連接插座開關的立管還剔槽不,問設計回復說不剔槽,圖紙說明墻內暗敷,精裝修不會再墻體明裝立管吧,那到底需不需要考慮電氣配管剔槽工程呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
明敷不需要開槽,另外以設計回復為準
2024-09-06 14:28:41
-
以后這種問題不要問設計,就按圖紙做,圖紙敷設方式如果是WC,那就剔槽,如果是WE就不剔槽,但是如果墻面有裝飾板的話就不好說了,因為有的墻面裝飾板是采用龍骨安裝的,這樣的話裝飾板與墻面之間就會有空隙,那管就不用剔槽,直接綁在龍骨上,就像有吊頂的管一樣
2024-09-06 14:30:58
-
明敷不需要開槽
2024-09-06 16:05:28