43****@qq.com 2013-12-25 20:40:49 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 541查看 1回答
泵、控制柜與閥門使用清單的問題
1、請問我把跟消防泵相關的定額都套進離心泵的清單中(如截圖)是否正確? 2、消防泵控制柜我用的是配電(電源)屏(030204005001)這個清單,請問是否正確? 3、我將溝槽閥門跟焊接閥門都套進焊接法蘭閥門(030803003001)的清單中,請問可以嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你的描述,應該是不正確,2013清單已經細化,施工做法和工藝不同,就應該單獨編制清單,如法蘭焊接和溝槽連接實際是兩個工藝,一個消防泵下那么多定額,肯定不合理,一般是消防泵本體安裝
2013-12-25 20:45:52