wa****@163.com 2013-07-26 08:23:39 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2329查看 3回答
老師您好1 如圖所示是不是所有的筏板基礎只要外墻周圈是剪力墻就得和筏板整體澆注上反300的墻呢?這樣
老師您好1 如圖所示是不是所有的筏板基礎只要外墻周圈是剪力墻就得和筏板整體澆注上反300的墻呢?這樣是防水效果更好嗎?2如圖所示為什么還要上反300處加止水帶呢?外墻不都P6自防水和卷材防水了嗎?3 上反300處一般都是鋼板止水帶吧?有用止水條的嗎?哪個成本低效果好呢?謝謝您
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這就是施工縫處的止水帶,不能自己選擇成本較低的材料使用,必須按照設計指定的止水帶材質施工、計算。
2013-07-26 08:32:03
-
答問題一:是的,不僅僅只是外墻反300,剪力墻內墻那個位置同樣也是反300。 答問題二:因為這里有一個施工縫,放上止水帶才防止水沿這條縫滲進來。P6抗滲砼和防水卷材是用來防水的,但是有這個止水帶更好更安全。 答問題三:選材都是按藍圖上要求來的。有用止水條的,也有用鋼板的?,F(xiàn)在用鋼板的多,用止水條的少。止水條便宜,但效果不好。
2013-07-26 08:38:55
-
在箱型基礎或地下室,底板和外墻板的混凝土是分開澆搗的,下次再澆搗墻板混凝土時,就有一條施工縫,當這條縫的位置在地下水位線以下時,就容易產生滲水。這樣就需要對這條縫進行技術處理,處理的方法很多,其中比較通行的方法是設置止水鋼板。即在澆筑下層混凝土時,預埋300mmx3mm的鋼板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再澆筑混凝土時把這部分的鋼板一起澆筑進去,起到阻止外面的壓力水滲入的作用。
2013-07-26 08:39:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看