凡塵 2013-12-23 09:46:49 | 廣東省 安裝 | 18430查看 5回答
避雷網分別在女兒墻上敷設和屋面暗敷。這個應該怎么套定額?
廣東的只有這兩個敷設方式。感覺不合理,定額又沒有說該怎么處理。我應該套那個合適。謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沿女兒墻的套用避雷網沿著板支架敷設子目;
沿屋面上避雷網的套用沿混凝土塊敷設。
但你截圖中40*4屋面暗敷的扁鋼,并不是避雷網,它是連接兩個避雷網的連接線,使避雷網格在規范允許的范圍內,這個工程量應執行接地母線定額
2013-12-23 11:38:10
-
可分別按折板支架及混凝土塊設置
2013-12-23 11:30:46
-
沿女兒墻明敷套用避雷網沿著板支架敷設子目,屋面暗裝套用地接母線戶內安裝定額子目。
2013-12-23 11:27:40
-
沿女兒墻明敷套用避雷網沿著板支架敷設子目,屋面暗裝套用地接母線戶內安裝定額子目,因為這是敷設在保溫層下的。
2013-12-23 13:38:09
-
沿女兒墻敷設就是在女兒墻的頂部埋設支架,在支架上固定避雷帶,暗敷設是在頂板內敷設避雷帶,不需要使用支架,暗敷設,所以選取定額根據敷設方式選取的定額
2013-12-23 19:32:35