加油加油 2013-12-22 10:01:22 | 重慶市 安裝 | 2025查看 2回答
電纜終端頭
在重慶08定額中,CB0990戶外電纜終端頭的工料機里面怎么含的是戶內電纜終端頭?電纜終端頭和銅接線端子(按實際規格)有什么聯系呢?按實際規格具體是什么規格呢?怎么知道電纜終端頭是熱縮、冷縮、澆注、干包式呢?謝謝!電纜終端頭和中間頭是怎么計算呢?謝謝!~
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、在重慶08定額中,CB0990戶外電纜終端頭的工料機里面怎么含的是戶內電纜終端頭?應該是戶外電纜頭的主材采用了熱縮電纜終端頭,熱縮式可以分為室內和室外,只是價格稍有區別,其實熱縮式電纜頭只是一個熱縮套管成品(區別于干包),熱縮或干包完電纜后,要對電纜芯進行焊壓銅接線端子。
2、按實際規格具體是什么規格呢?是指按電纜中各個銅芯或鋁芯的截面積來確定焊壓銅端子的截面。比如YJV-4*120+70,要有4個120mm2的銅接線端子,1個70mm2的銅接線端子。
3、一般按設計要求電纜終端頭是熱縮、冷縮、澆注、干包式。
4、電纜終端頭和中間頭是怎么計算呢?一根電纜要計算2個電纜終端頭。中間接頭一般是設計規范要求,電纜超過一定的長度要設中間接頭。
2013-12-22 10:44:43
-
電纜終端頭和銅接線端子的區別是電纜終端頭是做絕緣的,而銅接線端子是銅線的連接端頭,通常說的銅線鼻子;電纜終端頭是熱縮、冷縮、澆注、干包式在說明里有,可以到現場了解相關情況;電纜終端頭一般是頭尾各一個,共兩個;電纜中間頭是是電纜長度較長,需要幾根相同規格電纜連起來的連接頭,電纜中間頭也主要是絕緣。
2013-12-22 10:51:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看