mawei 2013-12-21 15:06:51 | 山東省 安裝 | 2765查看 1回答
山東省安裝工程防雷接地基礎接地極利用筏板鋼筋做接地極怎么算量和套用定額
山東省安裝工程防雷接地基礎接地極利用筏板鋼筋做接地極怎么算量和套用定額 我們按交叉焊接點來算執行柱主筋與圈梁焊接正確么 上下兩層都焊有兩根鋼筋是否*2? 我們去對量的時候甲方審計只給柱主筋與圈梁焊接, 基礎接地網就沒有算 說就是這么算的,他的方法對嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
山東省安裝工程防雷接地基礎接地極利用筏板鋼筋做接地極怎么算量和套用定額 我們按交叉焊接點來算執行柱主筋與圈梁焊接正確么 可以借用均壓環利用圈梁內鋼筋定額
上下兩層都焊有兩根鋼筋是否*2? 是的 我們去對量的時候甲方審計只給柱主筋與圈梁焊接, 基礎接地網就沒有算 說就是這么算的,他的方法對嗎?不合理
2013-12-21 17:42:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看