開心小張 2013-12-19 15:11:30 | 陜西省 安裝 | 2683查看 4回答
電線及配管的計算
電氣設計說明中管徑配合2~·3根穿PVC16,4~6根穿PVC20,系統圖中照明BV-3*2.5-PVC20,我在實際計算回路中,我是有表示線根數的按表示的計算,沒有表示的按系統圖3根計算,除過單開2根線、雙聯開關3根線、三聯開關4根線計算,這些線管都按系統圖里面的PVC20計算,沒有按設計說明里面的做,插座都是按系統圖里面的線管和配線根數計算,不知道我這樣做對不對
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,從現場施工實際出發,現在工地施工使用的最小的管基本上就是PVC20的了,PVC16的基本上不怎么用,除了等電位接線(單根)。
所以,對于電氣設計說明中管徑配合2~·3根穿PVC16,4~6根穿PVC20的說法,只是設計要求的一種籠統說法,具體的要依據設計圖紙系統圖上的,BV-3*2.5就應該也現實確實使用PVC20較多。
之所以這樣,一是管徑偏大便于穿線操作,二是穿管管徑現場施工如果2-5根線都使用PVC20也便于管道的敷設;三則是PVC20和PVC16的單價差異并不大。
設計說明有時候只是死板硬套來的,并不一定符合具體工程情況,而系統圖及平面圖都是結合具體工程而設計的,所以出現矛盾的時候,則更好的是依據系統圖,當然,條件允許,最好咨詢設計院明確一下,畢竟是他們工作失誤。
其實按照你自己的想法完全是正確的,現場施工,6根穿PVC20的基本上沒有這樣的設計了,5根穿PVC20都有困難了。
2013-12-19 15:40:33
-
你好:按具體設計圖紙系統圖和平面標注確定。
2013-12-19 15:16:57
-
可以這樣計算的。
(按說明2根線、3根線應該用PVC16管的)
2013-12-19 15:17:23
-
你好:很明顯圖紙設計表達的有誤,說明2~3根穿PVC16的管,而系統圖中3*2.5用的PVC20的管兩者矛盾,如果以系統圖為準那4~6根的就得采用PVC25的管。你應該以系統圖標注的為準。我們的知道塑料管與鋼管的管徑差一級,原鋼管SC15規范規定是穿2.5mm2的導線2~3根,那PVC15的管穿2.5mm2的導線2~3根是非常錯誤的。插座穿線的情況不清楚不可講。
2013-12-19 15:39:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看