楊春兵 2013-12-18 08:12:06 | 重慶市 安裝算量GQI | 20978查看 7回答
防雷引下線的計算方法?
例如:70m高的樓層,引下線5處,利用柱內2根16鋼筋,請計算引下線長度?(重慶地區)
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
利用建筑物主筋做接地引下線是按延長米計算的,按建筑物總高*引下線的處數計算。
注意,計算規則就是按兩根主筋計算的,不要*2
2013-12-18 08:18:41
-
引下線長度70*5*2米。
2013-12-18 08:16:53
-
引下線長度=樓高乘以引下線幾處
2013-12-18 08:25:09
-
你好;70mi 高的樓層計算防雷引下線,應該是(70m+正負零到基礎梁鋼筋的高度+屋面到防雷帶的高度)*5處即可。
2013-12-18 08:33:44
-
引下線的長度為350米
2013-12-18 08:41:13
-
引下線長度=樓高*處(根數÷2)(適用于全國各地區)
350米=70*5*1
2013-12-18 08:33:46
-
引下線長度=(70-0.5)*5米。
2013-12-18 19:19:58
-
比如說同一柱子有4個焊接點,這樣避雷引下線算一個點位還是4個點位了問題補充:那跟鋼筋的直徑有關嗎?如果鋼筋直徑小于16的那這種情況算幾處呢?
-
引下線距地0.5或1.5m高處,有的說成是斷接卡子,有的說成是接線盒,有的說成是檢測點,1、請問最準確的說法是什么?2、這個地方究竟應該有哪些構件,分別如何套定額?
-
引下線距地0.5或1.5m高處,有的說成是斷接卡子,有的說成是接線盒,有的說成是檢測點,1、請問最準確的說法是什么?2、這個地方究竟應該有哪些構件,分別如何套定額?
-
聽說利用柱引下線到了女兒墻是用圓鋼引到女兒墻上面的明裝避雷網,屋面板暗敷接閃帶,清單里引下線是利用柱筋的定額,1、只能計算到屋面板,女兒墻里用其他定額;2、還是從基礎一直計算到女兒墻上面;
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看