擋土墻的豎向鋼筋怎么輸入
豎向鋼筋C14/C18@100的高度為L(zhǎng)/3,中間還有個C18@200,上面還有個C14@200,這種情況怎么輸入呢,謝謝,各位老師幫我解答!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:看了你的截圖外側只有C18-200屬于加強筋長度是L/3。通長的外側豎筋是C14-200。請看我給你定義的剪力墻配筋。不是6根,是水平筋按150的間距布置的。
2013-12-12 13:12:34
-
2013-12-12 13:19:55
-
你好:在其他鋼筋中輸入。
2013-12-12 13:09:13
-
2013-12-12 13:58:26