lz2468 2013-12-11 17:00:30 | 北京市 安裝 | 3458查看 3回答
醫院污水處理站內管道屬于工業管道還是給排水管道?
1、給醫院做污水處理,污水處理站內的管道屬于工業管道還是給排水管道?這算是用于生活(為人民服務)的管道吧?需要單獨套試水,試壓子目么?有部分管道管徑超過了給排水最大管徑,應該套用什么定額? 2、北京安全文明施工費計取基數和費率分別是多少?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、給醫院做污水處理,污水處理站內的管道屬于工業管道還是給排水管道?(給排水專業)這算是用于生活(為人服務)的管道吧?(是)需要單獨套試水,試壓子目么?(2001定額需要套打壓的子目;2012定額已經包含,不需要套子目)有部分管道管徑超過了給排水最大管徑,應該套用什么定額?(市政管道,見冊說明。) 2、北京安全文明施工費計取基數和費率分別是多少?(各專業不一樣。給排水專業:計費基數是人工費,費率是五環內21%,五環外18.5%。)
2013-12-12 09:10:50
-
12北京新定額醫用章節可用,屬于給排水分冊,管徑超出的套用管道安裝(市政分冊),打壓試水按規定計取,安文費率有文件去查,也可在軟件中選擇
2013-12-11 17:05:42
-
同意樓上的回答。
2013-12-11 18:28:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看