deline 2013-12-10 09:38:32 | 山東省 安裝 | 1045查看 3回答
如圖,WC暗敷管,燈距地0.5。實際是怎么施工的?
平面的管是沿地敷設,然后到燈,和插座一樣的敷管方式,還是到第一個燈后,沿墻敷設到其他燈具?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:平面的管是沿地敷設,燈具安裝高度距地500mm,這種布線就如同插座敷設管一樣,中間的燈具兩根立管,末端燈具一根立管。
2013-12-10 09:42:43
-
你的描述沒錯,燈具距地0.5米可能是標注錯了,應該是距地2.5米。
2013-12-10 11:19:44
-
平面的管是沿地敷設,然后到燈,和插座一樣的敷管方式,(對)。
還是到第一個燈后,沿墻敷設到其他燈具?(明配管可以,暗配管不可以。墻體內(nèi)暗配管,只允許豎向配管,不允許橫向配管,也不允許橫向剔槽配管。)
2013-12-10 11:38:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看