老師您好,問題追問,如下。
圖紙中系統圖設計SC20,平面圖中標注該回路沿金屬線槽走向配電箱。那就按設計系統圖里面的鋼管布置。
是明還是暗你可以看看有沒有什么標注,比如SC20 WC。
追問:
圖紙平面圖及系統圖中都沒有標注。只說明了沿金屬線槽走向配電箱。工程量已經算完了,對在金屬線槽內的配管這部分,套取定額時出現了分歧。有說按暗敷配管的執行的,有說按明敷配管執行的。都沒有找到依據或定額的解釋。請問老師應該怎么套什么定額呢?
謝謝!!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙平面圖及系統圖中都沒有標注。只說明了沿金屬線槽走向配電箱。工程量已經算完了,對在金屬線槽內的配管這部分,套取定額時出現了分歧。有說按暗敷配管的執行的,有說按明敷配管執行的。
如果是沿金屬線槽走向配電箱,那么從頂板到配電箱這段就是金屬線槽,如果只是說明,并沒有金屬線槽大小,那就按系統圖中的SC20,如果配電箱是明裝,線管就是明管,如果配電箱是暗埋,那么線管也是暗埋。