43****@qq.com 2013-08-03 14:46:33 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 986查看 1回答
防排煙中關于靜壓箱、柔性短管和消聲彎管的問題
1、在防排煙的送風系統中,請問靜壓箱用在什么地方,需要幾個呢 2、在防排煙系統中,請問柔性短管用在什么地方? 3、請問風管的每一個彎管以及變徑彎管是不是都是消聲彎管?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、靜壓箱在新風入口加 2、柔性短管在接風口或和設備聯接需要 3、不一定,按照規范要求
2013-08-03 16:14:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看