兩個電箱經過一根橋架在經過一個線管到另一個電箱此電纜工程量怎么計算?
兩個電箱經過一根橋架在經過一個線管到另一個電箱此電纜工程量怎么計算???問題補充:安裝算量軟件中國兩個電箱經過一根橋架在經過一個線管到另一個電箱此電纜工程量怎么計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你還是表達的不清,但是根據你描述大致有兩種情況:
1、配電箱A---橋架---配電箱B-----導管-----配電箱C,假如C由A引出,識別方法:識別橋架后,在A立管起點設置起點,然后識別電纜導管,再選擇與橋架直接相連的管段作為選擇起點即可計算C到A的電纜;B到A的直接執行橋架布線即可;
2、配電箱A---橋架---配電箱B-----導管-----配電箱C,假如C由B引出,識別方法:識別橋架后,B到A的直接執行橋架布線即可;B到C的直接識別電纜導管即可。
因為你表達不清,這里回復敘述的有些啰嗦,如果理解不了,可以聯系我。
2013-11-30 13:09:55
-
兩個電箱經過一根橋架在經過一個線管到另一個電箱此電纜工程量 按照標注的水平長度 和垂直高度 加上 規定的預留量 計算哦;
2013-11-30 08:52:23
-
計算平面圖電纜走向長度+到箱的垂直高度+進箱的預留長度(半周長)。3個之和*系數1.025。如果當?shù)囟~還需要加上進箱的電纜頭預留長度。就是4個之和*系數
2013-11-30 09:23:55
-
電纜按圖示敷設長度尺寸計算,全部套電纜敷設子目就行了。