justtmac001 2013-11-28 20:54:07 | 山東省 土建 | 1100查看 3回答
請問框架柱間的拉結筋軟件中怎么設置
框架柱配筋圖如下,那柱中部筋之間的拉結筋怎么設置啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,使用箍筋進行處理。。
2013-11-28 21:00:31
-
同意二樓的回答。
2013-11-28 21:47:04
-
那柱中部筋之間的拉結筋按箍筋定義設置,同外箍筋是C8@100/200,這屬于3支箍,在柱的箍筋中支數設置為3×3即可。
2013-11-28 21:03:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看