心酸的蘿卜 2013-11-26 17:33:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1949查看 2回答
加腋框支梁鋼筋三維
如圖所示的框支梁KZL9(2) 800x1800,其右側為豎向加腋,配筋匯總計算后,查看鋼筋三維如圖所示,其中編輯鋼筋對話框里面的“下部鋼筋”的圖像與三維里面看到的不一樣,根據圖集(截圖)實際的鋼筋形狀應該是哪種樣子?是不是因為有加腋鋼筋的形狀才是萐里面看到的樣子呢?如果真的如三維里面看到的樣子,我們施工員說鋼筋都是直的(按照框架梁下部鋼筋),沒有彎折,那么我在算的時候是應該根據實際的還是軟件給出的理論的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件就算這種鋼筋(尤其是 鋼筋三維中)不是 太準確,從鋼筋三維中看顯然不對。應該 根據實際情況 調整鋼筋鎖定構件。
2013-11-26 17:37:30
-
你好!
梁的豎向加腋鋼筋同梁底筋不是一根鋼筋,應該是斷開的,加腋鋼筋要在原位標注里輸入,鋼筋三維里顯示不了加腋的鋼筋。
2013-11-26 18:21:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看