fr****@foxmail.com 2013-11-23 19:45:39 | 廣東省 安裝 | 12455查看 4回答
水管這幾個標高是什么意思?
水管這幾個標高是什么意思?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水管標高首先記住排水管是管底標高,給水消防管是管中標高。
H-1是編號,管道標高在±0.000以下3米的位置。
H1是編號,管道標高在本層底標高的基礎上+0.35米的位置。
H3是編號,管道標高就是±0.000以上7.25米的位置。
2013-11-24 08:38:13
-
第一個應該是管道在地下-3米的位置
第二個是地面上0.35米
第三個管標高就是7.25,僅供參考
2013-11-23 19:59:13
-
水管這幾個標高是什么意思
1、在±0.000以下3米的位置
2、在H1的高度數值+0.35米的位置
3、H3標高就是±0.000以上7.25米的位置
2013-11-23 20:12:57
-
H-1、H1、H3是各個標高基準點的編號,后邊數據是相對標高:
H-1=-3.000指箭頭引出點H-1處標高是絕對標高-3.000米;
H1+0.350指箭頭引出點標高為相對于H1標高基礎上+0.350米;
H3=7.250指箭頭引出點H3處標高為絕對標高7.250米。
2013-11-24 08:34:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看