bbb 2013-11-23 10:53:43 | 四川省 安裝算量GQI | 4367查看 3回答
請問廣聯達安裝算量軟件電氣、消防中的電線配管、電纜配管那種情況下使用?
還有就是那些標注是單根的電線,在穿管中要用電線配管,最后匯總出來的報表中的量是乘以3的,比如3*1.5,報表中的量是乘以3?那是標注是多芯導線,需要用電纜配管,匯總的報表不需要乘以倍數?請?jiān)敿?xì),拜托
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題建議區分軟件電纜電線與實際的區別,在軟件中,只要是工程量需要按照長度*芯數的就是電線,工程量只需按長度計算的就是電纜,和實際的電線電纜有區別,比如RVS-2*1.5實際是電線,但是這個是雙絞線不需要按長度乘以芯數計算,所以就需要在電纜中識別。
2013-11-23 12:52:43
-
如果工程量要乘以芯數的就定義在電線管道里面,如果工程量要不乘以芯數的就定義在電纜管道里面。
2013-11-23 16:29:32
-
你好:?jiǎn)涡緦?dǎo)線采用電線導管識別,導線的規格根數在屬性中標注。電纜及多芯導線采用電纜導管識別,屬性標注電纜的規格截面平數,多芯導線標注芯數和截面的平數。
2013-11-23 11:22:16
-
在安裝算量軟件中,畫好了電線管。也定義好了電線的規格,在列清單的時候,我列了個電氣配管的。列了個電氣配線的,怎么出的量是一樣的呢
-
廣聯達安裝繪制電線電纜時,為什么是選擇新建配管,所有情況都是新建配管嗎?配線呢?
廣聯達安裝繪制電線電纜時,為什么是選擇新建配管,所有情況都是新建配管嗎?在模型中我也沒看到管中有線,里面的線需要單獨再配嗎?還是配管中已經包含了線呢?
-
在電氣工程中,電線導管識別中的配管、線槽、電線有何區別?
在安裝算量電氣工程中,電線導管識別中的新建配管、線槽、電線有何區別? 分別在什么時候用哪一種呢?
-
消防管道、橋架等遇梁均需翻梁鋪設,在廣聯達中如何設置能正確計算工程量
消防管道、橋架、電線、電纜、配管遇梁均需翻梁鋪設,在廣聯達中如何設置能正確計算工程量,請各位大神幫忙,非常感謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看