东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 防火分區阻火圈怎么計算?

    防火分區阻火圈怎么計算?說明中寫的是大于等于dn100的排水管穿越防火墻是倆側設置阻火圈,如果整個建筑都是防火區域,那外墻是防火墻嗎?排水管穿室外墻時用設阻火圈嗎?是單側設嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    防火分區阻火圈怎么計算?說明中寫的是大于等于dn100的排水管穿越防火墻是倆側設置阻火圈,(對。兩個防火分區之間的墻是防火墻,每處計算兩個)如果整個建筑都是防火區域,(如果整個是一個防火區域,只有外墻是防火墻,如果塑料排水管穿越外墻的話,每處計算一個))那外墻是防火墻嗎?排水管穿室外墻時用設阻火圈嗎?是單側設嗎?(對)

    2013-11-22 14:12:34 

  • 一般只是塑料管才設阻火圈,如果整個建筑都是防火區域,也是分防火分區的。

    2013-11-22 11:53:21 

  • 防火分區阻火圈怎么計算?說明中寫的是大于等于dn100的排水管穿越防火墻是倆側設置阻火圈,如果整個建筑都是防火區域,那外墻是防火墻嗎?排水管穿室外墻時用設阻火圈嗎?是單側設嗎?

    答:防火區域的阻火圈是單側設立的。不是兩側設立的。

    2013-11-22 13:15:34 

  • 防火分區阻火圈怎么計算?說明中寫的是大于等于DN100的排水管穿越防火墻是倆側設置阻火圈,如果整個建筑都是防火區域,那外墻是防火墻嗎?排水管穿室越外墻時用設阻火圈嗎?是單側設嗎?

    答:圖紙說明要求大于等于DN100的排水管穿越防火墻是兩側設置阻火圈,根據圖紙要求安裝。外墻不需要設阻火圈。

    2013-11-22 14:19:44 