雨中漫步 2013-11-21 17:30:22 | 山東省 其他專業 | 1592查看 1回答
避雷接地中40*4鍍鋅扁鋼沿磚砼接地母線明設計算的部位
避雷接地中40*4鍍鋅扁鋼沿磚砼接地母線明設計算的部位問題補充:及接地母線明的定義?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您好,明設就是露在建筑物外面。戶外接地母線大部分采用埋地敷設
(1)
明設時應符合下列要求:①便于檢查。
②敷設位置不應妨礙設備的檢修。
③支持件間的水平距離為0.5-1.5m,垂直部分為1.5—2m,轉彎處為0.5m。
④接地線應按水平或垂直敷設,亦可與建筑物傾斜結構平行,在直線上不應有高低起伏及彎曲等情況。
⑤接地母線沿建筑物墻壁水平敷設時,離地面應保持250-300mm的距離,接地線與建筑物墻壁間應有10-15mm的間隙。
⑥明設的接地線表面要求涂黑漆。
2013-11-21 17:46:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看