小白兔 2013-11-17 15:05:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1757查看 1回答
板筋應該設置以柱為支座
廣聯達板筋遇柱沒法設置 設置中沒有以柱為支座的情況,在中間層如果遇到柱都會錨到梁里邊 造成鋼筋量多算 這個也請盡快解決啊 要知道很多做法都是跟規范不一樣的 要盡量設置更多選項 讓軟件更靈活!問題補充:不知道我說的對不對 也許直接伸到梁里才是符合實際的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、你的理解稍微有點偏差,這個以柱為支座是不合適的,板不能以柱為支座。
2、板受力筋在柱內錨固la,要看下面兩種情況,其余的都要按照max5d和梁中線取最大值。
2013-11-17 15:46:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看