李芬 2013-11-16 15:18:31 | 山東省 土建 | 832查看 1回答
后澆帶的問題
誰給我講解講解啊,壓根就看不懂這個圖啊 最后下落的那條線 是什么,只有集水坑的剖面才這樣啊 看不懂啊 就講解 2,還有啊 ,我知道在圖形上畫后澆帶,是等板梁都花好了 才繪制后澆帶的,可是在實際施工中在板與板之間要留800 的空嗎 3.后澆帶也是混凝土的啊,筏板,梁,板都是混凝土的啊,為什么還要加后澆帶啊,有什么特殊的啊。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、誰給我講解講解啊,壓根就看不懂這個圖啊 最后下落的那條線 是什么,只有集水坑的剖面才這樣啊 看不懂啊 就講解
----------上傳圖片看下。
2、有啊 ,我知道在圖形上畫后澆帶,是等板梁都花好了 才繪制后澆帶的,可是在實際施工中在板與板之間要留800 的空嗎
---------實際施工要預留的。
3、后澆帶也是混凝土的啊,筏板,梁,板都是混凝土的啊,為什么還要加后澆帶啊,有什么特殊的啊。
-------后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。后澆帶的澆筑時間宜選擇氣溫較低時,可用澆筑水泥或水泥中摻微量鋁粉的混凝土,其強度等級應比構件強度高一級,防止新老混凝土之間出現裂縫,造成薄弱部位。設置后澆帶的部位還應該考慮模板等措施不同的消耗因素。
后澆帶是既可解決沉降差又可減少收縮應力的有效措施,故在工程中應用較多。設置后澆帶的位置、距離通過設計計算確定,其寬度考慮施工簡便、避免應力集中,常為800~1200mm;在有防水要求的部位設置后澆帶,應考慮止水帶構造。
2013-11-16 15:24:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看