my****@tom.com 2013-11-15 15:50:00 | 廣東省 安裝 | 1148查看 1回答
請教防雷問題
工程兩座30層的高層地下室有兩層 問題: 1、防雷接地利用樁基礎接地,這個按處計算,請問工程量該怎么數 2、電梯井每隔一層預留一個接線端子,請問這個接線端子套什么定額 3、45米以上的均壓環用-25*4的鍍鋅扁鋼制作,請問套什么定額 4、這圖說明有總等電位聯接,廁所也有局部接線端子板,但是圖上沒標有總等電位箱,該按多少個箱來考慮 小弟剛接觸安裝,所以問題多多,忘前輩指導。。謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、防雷接地利用樁基礎接地,這個按處計算,請問工程量該怎么數?看引下線數量,幾條引下線就幾處。
2、電梯井每隔一層預留一個接線端子,請問這個接線端子套什么定額?電氣設備安裝工程控制設備及低壓電器章節有焊壓接線端子子目。
3、45米以上的均壓環用-25*4的鍍鋅扁鋼制作,請問套什么定額?電氣設備安裝工程防雷接地章節有均壓環子目,補充主材。
4、這圖說明有總等電位聯接,廁所也有局部接線端子板,但是圖上沒標有總等電位箱,該按多少個箱來考慮?總等電位聯結箱只有一個。
2013-11-15 16:16:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看