nicholas LUO 2013-11-09 17:45:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1138查看 2回答
承臺梁有疊加部分,如何繪制
如圖所示,藍色圈中的部分為CTL6和CTL7的交匯部位,按圖說明交匯處縱筋需要相加,但是實際繪制中無法繪出此部分,請高手指點該如何處理?還有承臺梁的斷頭都需要讓它延伸至和相鄰垂直的承臺梁相交么?問題補充:“斷頭”應為“端頭”
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2013-11-10 10:00:14
-
按圖紙把兩架承臺梁繪制到與它相交的水平梁中心就行,設置水平梁為支座,匯總計算完后,在編輯鋼筋中修改幾個箍筋尺寸鎖定構件即可
2013-11-10 11:50:42