逝水無痕 2013-11-06 21:48:46 | 江蘇省 土建 | 607查看 2回答
腳手架定額的疑問
江蘇04定額,滿堂腳手架,基本層:高度在8M以內計算基本層。增加層:高度超過8M,每增加2M,計算一層增加層。增加層數=(室內凈高-8M)/2M,余數在0.6以內,不計算增加層,超過0.6M,按增加一層計算。 這句話是什么意思呢,假如我的滿堂腳手架是13.5M,那么按照江蘇04定額,該套取什么定額呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計算13.5-8=2.75余數0.75》0.6取3層故工程量為基本層為一層、增加層為三層。
2013-11-07 05:37:10
-
已采納計算一個8米基本層,在計算三個增加層
2013-11-06 22:09:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看