-
低頭不語 2013-10-29 21:20:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 6回答
急急急!!!大俠們幫幫我!!!
柱子上常規的角筋以及B邊H邊鋼筋和箍筋都設置沒問題,但是這里基礎里面有3根鋼筋是柱里面的鋼筋,請問這3根如何設置到柱子里面。請大俠們幫幫我
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算設置里輸入3C8
2013-10-30 09:20:59
-
請看看11G圖集在基礎里柱外圍箍筋在基礎里間距不大于500MM并不少于兩道箍筋,也可以在設置計算中調整
2013-10-29 21:29:44
-
在柱計算設置內找到柱的基礎插筋箍筋行直接修改為3C8。如果已經布置了柱,就要批量選擇柱子在柱子的屬性中的計算設置中修改,然后匯總計算就有了。
2013-10-29 21:36:10
-
在截面編輯里先設置上縱向鋼筋,然后布置箍筋然后再將縱筋刪除即可
2013-10-29 21:50:04
-
2樓的說法是正確滴,計算設置,柱截面,第一行,直接改設置就行
2013-10-29 22:05:06
-
基礎里面3根鋼筋可以在計算設置(柱/墻柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量)修改為3C8就行
2013-10-30 08:53:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看