背著十字架的狼 2013-10-29 17:13:24 | 北京市 其他專業 | 966查看 2回答
電氣調試內容求教?
變壓器什么時候需要做單體調試?什么時候需要做系統調試? 10KV斷路器、負荷開關、隔離開關、互感器單體試驗這些項目什么時候才會發生?是不是一般不發生,因為他們都在高壓配電柜中,隨著配電柜一起調試? 送配點系統調試什么時候需要做? 低壓配電箱調試什么時候需要做?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納變壓器什么時候需要做單體調試?(距出廠調試超過30天后,在安裝前必須做單體調試。未超過30天的,安裝前可以不做單體調試。)什么時候需要做系統調試?(變壓器、配電柜安裝后) 10KV斷路器、負荷開關、隔離開關、互感器單體試驗這些項目什么時候才會發生?(維修、更換后)是不是一般不發生,因為他們都在高壓配電柜中,隨著配電柜一起調試?(對) 送配電系統調試什么時候需要做?(配電柜安裝后) 低壓配電箱調試什么時候需要做?(配電箱安裝后)
2013-10-30 08:39:31
-
變壓器出廠或大修后,超過30天的,需要進行試驗;配電柜安裝后需要進行調試。
2013-10-30 09:06:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看