似水流年 2013-10-25 10:03:02 | 河北省 安裝 | 1525查看 4回答
防雷接地問題
1.所有進出建筑物的金屬管道,穿線鋼管、工藝設備、正常不帶電的電氣設備金屬外殼均可靠接地,并做等電位連接。 這個等電位連接套什么定額,接地跨嗎?? 2.建筑物金屬體、金屬裝置、建筑物內系統及所有進出建筑物的金屬管道,穿線鋼管、工藝設備、正常不帶電的電氣設備金屬外殼均可靠接地,并做防雷等電位連接。 這個防雷等電位連接與第一條等電位連接有什么區別?需要套什么定額? 3.電源進線做重復接地。 是什么意思怎么做?套什么定額? 4.定額中有 等電位末端金屬管道抱箍聯結安裝子目 什么情況用這個子目
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
等電位連接套斷接卡子定額,查看安裝標準圖
2013-10-25 10:06:23
-
1、第一條中的等電位與第二條的防雷等電位是一個意思,都是電氣防雷接地的等電位連接。應該套跨接線或者構架接地的定額子目。
2、電源進線的重復接地是指電力電纜與配電箱柜設備金屬外殼的接地連接以及導線的PE接地保護線與配電箱柜設備的接地連接。電纜的接地不用計算,PE接地保護線端頭按照焊壓接線端子計算套項。
3、金屬管道等電位連接采用抱箍連接固定安裝時套用該子目。
2013-10-25 10:51:03
-
對這些要接地或做等電位連接的點都要找到接地極或等電位箱的位置,兩者間要用鍍鋅扁鐵、圓鋼或導線連接,具體視設計而定。以長度套室內接地母線子目,鋼管端再套抱箍連接子目。注意這些都不是跨接線不論處。
2013-10-25 15:34:34
-
1、第一條中的等電位與第二條的防雷等電位是一個意思,都是電氣防雷接地的等電位連接。應該套跨接線或者局部等電位連接箱定額子目。
2、電源進線的重復接地是指電力電纜與配電箱柜設備金屬外殼的接地連接以及導線的PE接地保護線與配電箱柜設備的接地連接。電纜的接地不用計算,PE接地保護線端頭按照跨接線計算套項。
3、金屬管道等電位連接采用抱箍連接固定安裝時套用跨接線定額子目。
2013-10-26 09:14:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看