背著十字架的狼 2013-10-22 14:38:21 | 北京市 其他專業 | 5666查看 2回答
變壓器及低壓開關室中兩排低壓柜之間用一段封閉母線橋連接,每排低壓柜又分別用封閉母線橋和一臺變壓器相連
變壓器及低壓開關室中兩排低壓柜之間用一段封閉母線橋連接,每排低壓柜又分別用封閉母線橋和一臺變壓器相連,能給解釋一下為什么要分別和兩臺變壓器連嗎?還有為什么兩排配電柜之間要用封閉母線連起來嗎?問題補充:這個圖中的封閉母線的工程量應該就是兩排配電柜之間的長度加上兩個變壓器和兩排配電柜之間的母線槽尺度的和吧? 這樣算對不對
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納為什么要分別和兩臺變壓器連嗎?因為供電系統需要兩路供電,保證供電正常性,就是一路停電檢修,另外一路還可以繼續供電。為什么兩排配電柜之間要用封閉母線連起來嗎?還是為了保證供電的持續性,變壓器檢修時,可以通過母線橋給檢修的那一路繼續供電。
2013-10-22 14:46:57
-
為什么要和兩臺變壓器的聯絡柜相聯系?因為設計規范規定,凡是需要兩路供電的配電系統,為了保證供電的可靠性,一路停電檢修,另外一路還需要正常供電。兩排柜的聯絡,是為了保證供電的持續性,變壓器檢修時,可通過母線橋給檢修的那一路設備繼續供電。
2013-10-23 19:10:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看