JSFC 2013-10-18 11:03:36 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1194查看 2回答
箍筋從承臺邊算起
圖紙中承臺和基礎聯系梁的頂標高為同一標高,但要求梁的箍筋從承臺邊算起。 GGJ2013中如何讓基礎梁或框梁或非框梁或聯系梁的箍筋從承臺邊算起,而不是從承臺里的柱邊算起。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只能匯總計算后在梁的原位標注中的箍筋增 減中,手動調整箍筋數量。
2013-10-18 11:08:57
-
定義的基礎梁屬性中的“箍筋貫通布置”,下拉選擇“否”。
2013-10-18 11:16:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看