realfox@126.com 2013-10-17 00:36:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 3回答
導入柱大樣遇到圖紙非標準標注形式,如何處理?
1.如圖,這是剪力墻墻柱表中的暗柱大樣,要怎么導進去?或者能不能導? 我按照導入柱大樣導了一次,然后提示大樣標注縱筋和鋼筋表標識的鋼筋數量不一致。這是剪力墻結構的,看這個圖其實是一個墻邊的暗柱,按照分格來看上面是柱,下面就直接算墻了,但是按照邊線、鋼筋識別就有問題了。求大神指點~用的是5616版本的GGJ2013。 2.還有,如果一棟樓,左右兩單元,層數不一樣,這種情況CAD導圖的時候怎么處理?新建工程的時候要怎么設置?求思路~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.先導入暗柱大樣,然后,導入柱;提示大樣標注縱筋和鋼筋表標識的鋼筋數量不一致。修改一下達到一致。
如果一棟樓,左右兩單元,層數不一樣,這種情況CAD導圖的時候,一層一層地導。新建工程的時候,按最高的樓層建立樓層。
2013-10-17 07:07:10
-
你也可以先在原有的cad圖中先把暗柱封閉。然后再導入就可以了。
2013-10-17 07:15:29
-
倒入柱大樣,把柱邊上與墻連接的那部分線刪除后在識別柱大樣,就好了
2013-10-17 09:33:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看